discussão sobre nova tecnologia de ar condicionado frio e fonte de calor em engenharia médica limpa 2019-02-06

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, um grande número de novas ideias e novas tecnologias foram aceites e aplicada, o que criou condições favoráveis ​​para melhorar a ambiente e instalações médicas dos hospitais. Ao mesmo tempo, colocou encaminhar requisitos mais elevados para instalações médicas hospitalares. O ar sistema de condicionamento enfrenta desafios pendentes. A sala de cirurgia, ICU, CCU, UTIP, UTIN, EICU, suprimento central, centro de distribuição de fluidos venosos, centro reprodutivo, etc. têm requisitos rigorosos de temperatura e umidade, e ter demanda quente e fria ao longo do ano.

O volume do edifício para médicos limpeza é geralmente grande, e as características de carga do interior e exterior as áreas variam muito, especialmente no inverno ou na temporada de transição. Quando o área externa precisa enviar calor, a área interna precisa ser resfriado durante todo o ano devido ao superaquecimento. Para sistemas de ar condicionado que operam de forma intermitente projetos de limpeza médica, a zona interna deve considerar o problema de aquecimento do sistema de ar condicionado durante o inverno.

Há demanda de resfriamento na transição zona interior de estação e inverno. O resfriador é auto-protegido devido ao baixo temperatura e não pode ser iniciado normalmente.

A fim de satisfazer o calor acima mencionado e demanda fria por projetos de equipamentos médicos limpos, é concebível centralmente configurar fontes de frio e calor para alcançar uma utilização abrangente de energia; considerar de forma abrangente as características de carga quente e fria e demanda de água quente na estação de transição e inverno equipamentos médicos limpos projetos, recomenda-se usar quatro regulamentos. Unidade de bomba de calor funcional ou pequena estação de calor e frio (6 bombas de calor multifunções reguladas).

Quatro-controle unidade de bomba de calor multifuncional

A bomba de calor multi-função de quatro controles unidade pode obter água quente aquecida condensada do condensador enquanto obtém água gelada no evaporador, e as partes de desequilíbrio de frio e calor são descarregada através do permutador de calor da balança, conseguindo desse modo refrigeração e aquecimento simultâneos. E só entra uma energia vai ficar tanto frio e calor, o que reduzirá bastante o consumo de energia e reduzirá as emissões.

Usando a eficiência energética abrangente TER para avaliar a eficiência da unidade no resfriamento simultâneo e modo de aquecimento, a unidade de compressor scroll TER & gt; 7, a unidade de compressor de parafuso TER & gt; 8. A unidade de bomba de calor multifuncional de quatro controles integra fontes de calor. Uma unidade tem quatro tubos, dois para entrada e saída de água gelada, dois para entrada e saída de água quente, equilíbrio automático frio e quente, arrefecimento capacidade e capacidade de aquecimento pode ser realizada separadamente. 0 ~ 100% independente ajustamento.

A bomba de calor multi-função de quatro controles unidade de água quente e fria deve atender aos requisitos de carga de frio e calor em condições de projeto de verão e inverno, e também deve atender aos requisitos de carga não completa. Portanto, deve haver duas (incluindo duas) unidades. No acima do circuito de circulação independente, o número de equipamentos não deve ser inferior de dois, e a espera da unidade deve ser levada em consideração.

Pequeno estação quente e fria

Consideração abrangente de toda a carga fria e carga de calor de todo o departamento cirúrgico, incluindo o capacidade de refrigeração e fornecimento de calor do sistema de ar condicionado, a quantidade de água quente para tomar banho, escovar e limpar sujeira, e selecionar um fonte centralizada de frio e calor para poupar energia de forma eficaz. É recomendado para usar uma pequena estação quente e fria (6 bombas de calor multifuncionais reguladas).

A pequena estação quente e fria é usada para resfriamento, aquecimento e fornecimento de água sanitária acima de 65 ° C. Recomenda-se use o equipamento da bomba de calor da multi-função com bomba de calor de alta temperatura tecnologia. Em princípio, a caldeira pode ser usada como uma fonte de calor auxiliar a área norte. Tem o refrigerador de água multi-function da bomba de calor da quatro-função função e função de bomba de calor de alta temperatura. O equipamento tem 6 bicos, 3 sistemas de água independentes, 1 ar condicionado para refrigeração, 1 ar condicionado para aquecimento, e 1 alta temperatura de água quente sanitária (acima de 65 ° C) para formar um unidade completa de fornecimento quente e frio, fria e quente. Balanceamento Automático, Refrigeração capacidade e capacidade de aquecimento podem ser ajustadas independentemente de 0 a 100%; capacidade de aquecimento inclui dois sistemas de circulação independentes: ar condicionado aquecimento e alta temperatura sanitária aquecimento de água quente.